FRP DUCT & FITTING류

제품 소개

당사의 FRP DUCT는 각 공장 또는 생산설비에서 발생하는 유해가스 및 분진 등을 송풍기 등에 의해 집진설비까지 유도하는 관로로서 직관을 포함해서 ELBOW, REDUCER, 접합용 FLANGE 등의 FITTING를 포함한다. 특히, FRP DUCT와 FITTING류는 ACID 등의 유해상 가스에 매우 적합하다.

  • FRP DUCT의 설치 (예)
  • FRP DUCT의 설치 (예)
  • FRP DUCT

FRP DUCT와 FITTING류의 규격

FRP DUCT의 각 SIZE별 두께는 아래와 같다.

(단위:mm)
사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 두께 (t)
500 mm 미만 5
500 mm 이상 ~ 750 mm 미만 6
750 mm 이상 ~ 1,000 mm 미만 8
1,000 mm 이상 ~ 1,500 mm 미만 10
1,500 mm 이상 ~ 2,000 mm 미만 10
2,000 mm 이상 ~ 2,500 mm 미만 12

* 사각, 원형 덕트의 두께는 각 현장에 따라 다르므로 해당 현장의
시방서를 참고할 것.

FRP DUCT의 접합

FRP DUCT의 접합은 FLANGE 접합과 BUTT 접합 (OVERLAY 형식)이 있다. BUTT 접합 (OVERLAY 형식)의 경우 아래와 같이 실시한다.

(단위:mm)
DUCT의 두께 5t 6t 8t 10t 12t
최소 접합폭 100 100 200 200 250

FRP ELBOW

▶ ELBOW의 각도는 기본값인 90도, 45도 외에 다양한 각도의 제품 제작이 가능하다.
▶ ELBOW의 두께는 동일 규격의 덕트와 동일하다.
▶ ELBOW의 R값은 직경과 동일하게 D : R 비율이 1 : 1인 제품을 원칙으로 제작을 하지만 현장 여건에 따라 1 : 1.5, 1 : 2 등의 제작도 가능하다.
▶ 몰드에 의한 제작이 원칙이지만, 대형의 경우 MITER BEND TYPE으로도 가능하다.

FRP REDUCER

▶ 현장 여건에 따른 ECC TYPE과 CON TYPE으로 구분된다.
▶ FRP REDUCER의 두께는 큰 규격의 덕트 두께와 동일하다.
▶ REDUCER의 길이는 (D1 - D2) x 2.5 이상으로 한다.

FRP FLANGE

FRP DUCT의 연결용 FRP FLANGE의 규격은 아래와 같다.

(단위:mm)
사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 FLANGE 폭 FLANGE 두께
500 mm 미만 65 13
500 mm 이상 ~ 750 mm 미만 65 16
750 mm 이상 ~ 1,000 mm 미만 65 18
1,000 mm 이상 ~ 1,500 mm 미만 65 20
1,500 mm 이상 ~ 2,000 mm 미만 75 22
2,000 mm 이상 ~ 2,500 mm 미만 80 22

* 원형, 사각 플랜지의 폭과 두께는 각 현장에 마다 상이하므로 해당 현장의 시방서를 참고할 것.